消防水箱能设12m*1m*1m的吗?请教水箱限制长宽比

2020-05-28 消防水箱问答
问:有这样一个项目,屋顶做成了人字坡屋顶,按规范要求需要设置消防水箱12立方米,但是甲方说坡屋顶的中间部分以后有用,让把消防水箱放在人字坡的靠外墙位置,也就是一长条的位置,做成的水箱只能是12m*1m*1m这样的长条型,不知道这样可行不?如果不可行,在哪儿有依据?

1答:12立方米指的有效容积,12m*1m*1m是总容积,不够大。 做成这个样子也不是不可以,一般很少做成这样。

2答:我倒觉得可以,只不过,12X1X1的肯定无法满足有效容积12m3的要求,应留有补水位150mm、溢流水位100空间,得做成16m长的,一头进水、另一头出水

3答:应该可以的,没规定水箱一定要做成什么样子的,就算做成圆的又怎么样呢。只是12m3是有效容积吧,你的水箱12*1*1小了点吧。