高位消防水箱一定要设置在最高建筑顶吗?

2017-12-19 消防水箱问答
有一个小区,内有酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大,消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水箱放在酒店楼顶,设置增压稳压设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?


答:
屋顶消防水箱一定要装在最高处。这个规范上说的很清楚。



答:
只要你设置的水箱满足,箱底比最高层最不利消火栓高,就可以。如果高差大,就不设稳压装置,如果高差小了就按规范把增压稳压设备考虑上就成。不是说非要放最高处。