消防水箱限制长宽比吗?能做成长条形吗?

2017-12-20 消防水箱问答
有这样一个项目,屋顶做成了人字坡屋顶,按规范要求需要设置消防水箱12立方米,但是甲方说坡屋顶的中间部分以后有用,让把消防水箱放在人字坡的靠外墙位置,也就是一长条的位置,做成的水箱只能是12m*1m*1m这样的长条型,不知道这样可行不?如果不可行,在哪儿有依据? 


答1:
按照02S101 《矩形给水箱》还有厂家的样本来看,根本没这样做的。

答2:
12立方米指的有效容积,12m*1m*1m是总容积,不够大。 
做成这个样子也不是不可以,一般很少做成这样


答3:
我倒觉得可以,只不过,12X1X1的肯定无法满足有效容积12m3的要求,应留有补水位150mm、溢流水位100空间,得做成16m长的,一头进水、另一头出水



答3:
应该可以的,没规定水箱一定要做成什么样子的,就算做成圆的又怎么样呢。只是12m3是有效容积吧,你的水箱小了点吧。