屋顶消防水箱可否共用

2017-12-20 消防水箱问答
一类高层建筑,四层裙房,上有两座塔楼,分别为15层及21层,两座塔楼屋顶高差有20m。在21层上设有18吨水箱,另座塔楼是否仍需设消防水箱?

答1:从技术或规范上可共用。当地没有地方要求是没问题的。

答2:可以的,只要能够达到初期灭火用水量的标准。


回复:高规只说泵房可共用,水箱规范可没说。高规管理组回复说须每座塔楼分别设18m3, 可低处的水箱设了有何用处?