超高层消防水箱共用屋顶最高处消防水箱问题

2020-02-11 消防水箱问答

有一个超高层的办公楼,43层,高度180米左右,消防系统在第一个避难层进行分区,十二层以下为低区,由地下三层的低区消防泵供水,十二层以上为高区,由十二的避难层的转输水箱经由高区的消防泵供水,现在一个设计图纸,高低区的均由最高处的屋顶消防水箱(18立方米)稳压(低区设减压阀减压后接入到消防管网),特别是十二层以下低区没有采用60立方米的转输水箱来稳压,感觉很怪,好像是控制不太好做,规范上也没有查到明确的规定,大家给分析下,可不可以这样做,依据?低区是否可以用最高处的消防水箱经减压后来稳压?还是只能用低区的转输水箱来稳压?

 

答1:确实过于高了。我们做110米左右的超高层,可以允许有屋顶高位水箱经减压后来稳压

 

答2:在十二层设置六十立方米的中转水箱是有点问题,六十方的中转水箱能满足高区多长时间的消防用水量,中转水箱的水用完后,由什么来补水,补水量如何确定,补水管径及数量都是需要考虑的,补水泵的数量扬程流量也是需要考虑的。 从以上分析来看,高区的消防泵的数量是要增加一倍的,即十二层需要两台,地下室还需要两台用于给六十方的中转水箱补水,这样设计是不经济的。

 

答3:低区是否可以用最高处的消防水箱经减压后来稳压?还是只能用低区的转输水箱来稳压? 这个问题之前还真没有想过,呵呵,不过,规范没有限制的,就该是可以的